#1 |
Камрад
Join Date: фев 2001
Сообщений: 39
|
Вопрос по правильному использованию SMART-UPS
Народ! Подскажите, пожалуйста, правила пользования SMART-UPS’ом (мне достался без всяких инструкций). Вот, например, такой вопрос: обязательно ли его каждый раз после выключения компа выключать? Ну и вообще если знаете какие-нибудь тонкости его использования, то напишите, пожалуйста!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Камрад
Join Date: окт 2001
Location: Израиль
Сообщений: 738
|
geolog
Не советую. Всегда есть ток утечки, а если аккумулятор разрядится, то запустить комп, как правило, не удается. Надо узнать две вещи - сколько ватт потребляет БП компа и сколько вольт-ампер отдает UPS. Тогда должно быть VA * 0.6 > W, иначе UPS будет перегружен. Надо еще учесть потребление дисплея, если и он подключен к UPS. Выключатель UPSa полезен как мастер-свич, т.е на случай аварийного отключения. Тогда одной кнопкой можно вырубить все. У большинства UPSов есть сериальный выход. Можно подключить кабелем к компу, и он будет сообщать о своем состоянии. Можно использовать специальный софт или сервис NT/2000/ХР. Тогда например UPS сам вырубит сервер через сколько-то минут после пропадания напряжения и врубит обратно, когда оно появится. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|